А это что, розыгрыш? http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=10&t=320
Посмотрите, что там нарисовано вверху - от СУ идут два изолированных от всего проводника, между ними включены два последовательных одинаковых резистора.
Да куда не подключай точку их соединения, напряжение на них всегда будут равны, ведь ток с точки соединения никуда утекать не будет - цепь вторички ни с чем не связана - она в воздухе висит.
Если кто-то это не понимает, пусть тратит время на рисование в моделировщике, а, к примеру, лично мне, достаточно вспомнить закон Ома.
По второй схеме - идиллия будет ровно до тех пор,
пока реактанс запорного транса существенно выше того же у нагрузки - я уже писал про это выше, для тех, кто не понял, выкладываю картинки, аналогичные тому, что выложил Андрей - верхняя - индуктивность транса 1 Гн, нижняя - 0.1 Гн - там даже без СУ всё рассыпается нафиг.