Моделирование и расчеты => Моделирование схем => Тема начата: SYN от Ноябрь 01, 2025, 01:40:59 pm
-
Навеяно темой с сqham, но продолжать там писать об этом будет оффтопом, а вопрос может быть полезным. Расчет ВЛ 0,4 кВ в частном секторе, хотя сам расчет пригоден для любого другого случая.
Пусть есть провод СИП-2 4х50, его активное сопротивление 0,63 Ом/км, и им выполнена воздушная линия длиной 300 метров. Значит сопротивление фазы 0,63*0,3 = 0,189 Ом. Также у нуля.
Допустимая нагрузка на такой провод порядка 190А. Примем несимметричную нагрузку: сопротивление нагрузки фазы «А» Za = 1,2 + j0, фазы «В» Zb = 1,5 Ома + j0.1, фазы «С» Zc = 2 Ома + j0,5.
Для упрощения исходим из того, что вся нагрузка подключена в конце линии. И посчитаем, какое будет отклонение нуля на конце линии (исходим из того, что повторные заземления отсутствуют, хотя быть должны). Также посчитаем фазные напряжения у нагрузки при фазной ЭДС генератора (трансформатора в ТП) 235 В.
Фаза Модуль U (эфф) Угол, градус.
-------------------------------------
U_a = 195.393692 0.531839132
U_b = 211.255234 -121.672859
U_c = 221.572144 122.738670
Un0 = 9.08737469 -13.3569727 !Смещение нейтрали
Проверка методом симметричных составляющих подтверждает картину, правда в качестве напряжений нужно принимать фазные напряжения с учетом падения напряжения на линии.
Расчетные формулы, которые использовались в данном примере, отсюда (https://dep_eite.pnzgu.ru/files/dep_eite.pnzgu.ru/trehfaznye_el__cepi.pdf) (стр. 10).
-
(исходим из того, что повторные заземления отсутствуют, хотя быть должны)
У нас пару лет назад трансформатор перенесли на другое место, раньше он стоял от меня метров 150, и подключен был к "десятке", она у меня через участок проходила. Её убрали, протянули новую подальше в стороне, ну, и трансформатор тоже переставили. При переносе, наверно, никаких заземлений опор не делали, т.е. место заземления трансформатора удалилось от меня метров на 200.
-
Почему так решили? Можно просто пройти и посмотреть. Если линия сделана проводом СИП на ж/б опорах, то подходите к опоре и подробно рассматриваете как пропущен провод (желательно смотреть в бинокль, хотя бы полуигрушечный). Для соединения используются прокалывающие зажимы, выглядят как сидящие на проводе "шишки", никаких громоздких муфт для разделки. Если есть соединение одного из проводов (нулевого) с торчащей арматурой опоры, этого достаточно в общем случае, в опоре арматура, уходящая в землю. И, как предписывает ПУЭ, не реже раза в 200 метров должно быть специальное заземление с отдельным спуском. Его точно не проглядите на ВЛ, выполненой хоть простым голым проводом, хоть СИП-ом.
-
Столбы у нас деревянные, с пасынками, вдоль улицы стоят. Раньше трансформатор стоял посередине улицы, и в две стороны от него отходили провода СИП. А сейчас этот же трансформатор стоит в начале улицы, его переставили, а столбы как стояли, так и стоят. Про зажимы знаю, я сам себя и подключал ими:)