Игорь 2
Источники питания => Импульсные блоки питания => Тема начата: Игорь 2 от Июнь 01, 2020, 10:50:29 am
-
Есть у кого-нибудь схемы бесперебойника UPS IPPON Smart Power Pro 1400?
Загорелся вчера утром, собака - в обратноходовике керамический конденсатор параллельно силовому транзистору взорвался, следом за ним сам транзистор, за ним - микросхема управления, с неё +300 В вылетело в питание 12 В, короче, весь день ремонтировал, сейчас уже работает, но аккумулятор толком не заряжает - там соответствующие команды должны идти на форсаж обратноходовика, а я их не вижу. dontt44
И откуда идут команды, по плате сложно отследить.
Короче, схема нужна полная... 123123
-
Нет, только "без мозгов" и с инета
-
Понял, спасибо 1yep, у меня всё существенно сложнее - выходной сигнал получается двумя ступенями - сначала 24 В в 300 постоянки, потом ключами в модифицированный синус.
Раз в 5 сложнее. dontt44
Нужно именно управление, преобразователи я и без схемы отремонтировал, а вот что там управляет ключами в заряднике нужно найти. pl33
-
Свою схему бы сделали
-
Свою схему бы сделали
К тому всё и идёт... 44443
Просто жалко три дня терять, когда два уже потеряны, и блок на 99% исправен... dontt44
-
Может это чем поможет...
-
Может это чем поможет...
Да, спасибо, там какая-то большая микросхема стоит, возможно, это то, что нужно...
-
Нет ли у кого схемы инверторного преобразователя CJ-6000Q, 24-220v, мощностью 6KW или что то подобное?
-
Наверно сложно найти схему этого агрегата! dontt44 Может кто занимается ремонтом таких инверторов и может что то подсказать? 33wr
-
Может кто занимается ремонтом таких инверторов и может что то подсказать?
Я со своим чуть не удавился китайские схемы разгадывать, но аккумулятор у меня так толком и не заряжается в бесперебойнике, примерно то же самое, что и у Вас.
Выкинул всё нах, и свой блок сделал - нервы дороже, да и лажу для себя не делаю... pl33
-
Я со своим чуть не удавился китайские схемы разгадывать
Это точно! С силовой частью более менее понятно, nea33 а вот со схемой управления, а без ихней схемы сложно вычислить! dontt44 Да к тому же еще и не занимался такими устройствами! dontt44
-
а вот со схемой управления, а без ихней схемы сложно вычислить!
Полетел в 2001 году у диспетчеров (дамы ответственных работников), 2-х киловаттный, оне чайник туды сообразили...
Привезли мне-делай. Я-схему поискать в инете (тогда был в НГДУ Юганском), со схемой и дурак починит, ты так должон. Эт нач базы автоматизации изрек...
Я глянул и закрыл. Списали потом.
-
Я-схему поискать в инете
Да со схемой найти то что нужно проблема! dontt44 А в интернете всякой ерунды, а пишут вроде то что запрашиваеш! dontt44
-
Я глянул и закрыл. Списали потом.
А мне-то как обидно - глянул, и починил. Полтора дня потратил, а на зарядку аккумулятора, собака, форсаж не включает... 44443
-
Ну а схему бесперебойника может вынести в отдельную тему? 444tom
-
а схему бесперебойника
Да не буду я её рисовать, т. к., рисовал аналогичные раз пять, как минимум. cr123 123123 Три вот такие секции по 250 Вт работают. По моей стандартной схеме. На IRGP4068 и паре колец ТЧ-60. 24В в 270 В. Резисторы в истоке, естественно, заменены на три СМД 2512 с усилителем на LM324.
Через полчаса работы и радиатор и транс не выше 60 град.. 123123
Понятно, что можно было бы сделать на современных транзисторах с меньшими потерями переключения, да денег жалко.
Можно было бы и прямоходовик делать, да тоже транс мотать лень. lol22
-
Извините, что оффтоплю, но Ippon брать просто нельзя, так же, как и современные APC. Они гонят откровенное г.
-
Ippon брать просто нельзя
Ну, в общем согласен, даже сама по себе плата крайне ненадёжная - те же 5-ваттные резисторы, стоящие вертикально, давным-давно оторвали фольгу, к которой они припаяны и довольно быстро пришлось всё припаивать непосредственно проводами... cr123