Игорь 2:
А вот, наконец, пришли настоящие IRF4905, которые я поставил в ограничитель тока. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=580.msg36490#msg36490  123123
Теперь всё в порядке - при токе 14 А на транзисторе падает 110 мВ, что соответствует мощности 1.5 Вт - радиатор не нужен, достаточно через прокладку его на корпус вывести, как я это обычно и делаю... 1999 lol22

Донбасс:
М как отличить ху из ху?

Игорь 2:

--- Цитата: Донбасс от Август 12, 2021, 01:17:49 pm ---как отличить ху из ху?
--- Конец цитаты ---

Я проверял следующим образом - ровно, как в даташите.
На затвор подаю импульсы -10 В длительностью 300 мкс со скважностью более 50.
В стоке 7 параллельных резисторов по 1 ому 1 Вт, питание 5 В. По остаточному напряжению на открытом транзисторе определяю сопротивление открытого канала - оно не должно превышать 20 мОм.  1yep
На фото слева - подделка, сопротивление порядка 60 мОм... dontt44 lol22

Игорь 2:
Макет токовой защиты не стал распаивать, а имплантировал в свой преобразователь на 28 В. Теперь замыкать выход можно сколько угодно, а то ведь сделаешь КЗ, и фиг его знает, что там быстрее вылетит - предохранители, или диод с транзисторами... lllol
Только плавный старт добавил, чтобы при включении от электролитов на питании походной станции защита не отрабатывала... lllol lol22

Донбасс:
Игорь, такую схему нашел. Транзистор другой и нет ИНА. Ваше мнение? Всё таки два ОУ последовательно... Не будет на различные наводки реагировать?